한중콘크리트 품질관리 철저 안내
페이지 정보

본문
1. 국토교통부에서는 ⎾콘크리트공사 표준시방서(KSC 14 20 40 한중콘크리트)⏌ 개정(`24.12.30)에 따라 한중콘크리트 시공 시 예상평균기온에 따른 기온 보정값을 적용하고, 적정한 초기 및 계속 보온양생을 통해 콘크리트 품질기준강도를 확보하도록 규정하고 있습니다.
2. 이에, 건설현장의 충분한 한중콘크리트 품질관리 이행을 위해 관련 기준이 철저히 준수될 수 있도록 아래와 같이 알려드리니, 업무에 참고바랍니다.
▒ 주요 내용
○ (전파 사항) 관할 건설현장 및 소관 발주공사에 한중콘크리트 기온보정강도 적용 기준 및 품질관리 사항
○ (예상평균기온 산정) 기상청 통계자료를 활용하여 초기보온양생 기간 중 구조체 콘크리트 표면 위치의 예상양생온도와 이후 목표 재령까지의 예상외기온도를 고려하여 예상평균기온 산정
○ (기온보정값 적용) 재령 28일 예상평균기온이 0℃ 이상 4℃ 미만인 경우 기온 보정값 6MPa를 적용하고, 0℃ 이하인 경우에도 기온보정값 6Mpa를 적용하는 등 예상 평균기온에 따른 적정 기온보정값 반영
○ (보온양생 계획 수립) 재령 28일 이내에 품질기준강도가 발휘될 수 있도록 초기 및 계속 보온양생 계획을 수립하고 책임기술자의 승인을 받아 시행
붙임 1. 콘크리트 표준시방서 개정전문 1부.
2. 콘크리트 기준 개정사항 관련 주요 QnA 1부. 끝.
첨부파일
-
전건협광주 제512호 - 한중콘크리트 품질관리 철저 안내.pdf (81.9K)
0회 다운로드 | DATE : 2026-11-20 11:55:26 -
붙임1 [본문] 한중콘크리트 품질관리 철저 협조 요청.pdf (259.2K)
1회 다운로드 | DATE : 2026-11-20 11:55:26 -
붙임2강우 시, 저온 환경 등 콘크리트 기준 개정사항 현장 적용 협조요청.pdf (266.8K)
0회 다운로드 | DATE : 2026-11-20 11:55:26 -
붙임3개정전문KCS 14 20 40 한중콘크리트.hwpx (610.8K)
0회 다운로드 | DATE : 2026-11-20 11:55:26 -
붙임4콘크리트 기준 개정사항 관련 주요QA배포_한중콘크리트.pdf (594.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2026-11-20 11:55:26